• ВНИМАНИЕ! ПРОСЬБА ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ОБСУЖДЕНИЯ НА ФОРУМЕ ЛЮБЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ! СПАСИБО!

Строительство дома (Просматривает: 1)

С нами с
29.04.2010
Сообщения
7 351
Репутация
11 263
Откуда
Московская обл
Строительство дома
Смотрите от мощности котла +30% и акб по емкости чтобы на 8 часов.
У нас то Будеросы, да Висманы, конденсационные, соответственно и бесперебойники дорогие.
Бакси тоже есть ,но по ним мало наработок еще.
Гену через стаб надо, ну и заземление обязательно.
https://kit-santech.ru/raschet-vremeni-avtonomnoi-raboty-kotla-ups
 
Последнее редактирование:
С нами с
30.03.2013
Сообщения
3 512
Репутация
8 695
Откуда
карелия,петрозаводск
Строительство дома
Гену через стаб надо
Если так то не поможет.
Котел ругается на частоту тока
Тут или инверторный гена или гена нормальный с запасом по мощности в 3 раза и включенной доп нагрузкой (желательно нагреватель) в полмощности котла. . Тогда скачков частоты не будет заметных.
 
С нами с
19.04.2016
Сообщения
319
Репутация
184
Откуда
тамбовская область
Строительство дома
Если так то не поможет.

Тут или инверторный гена или гена нормальный с запасом по мощности в 3 раза и включенной доп нагрузкой (желательно нагреватель) в полмощности котла. . Тогда скачков частоты не будет заметных.
Стабилизатор перед котлом стоит, гена мощности х. з киловатта 3.Все работало и не раз. Тут произошла просадка кратковременная по напряжению, потребители не отключил(холодильник) две морозилки, свет в комнатах, 2 телека. И стартанула насосная станция, она 1,1 квт. И усе, котел(фероли 24 квт) кажет ошибку ф 35. Включал напрямую без стаба, а16 или 15. Сбрасываешь, разжигается и уходит в ошибку. Со стабом , сразу ф35. Тоже подумал, маленький инвертор, для котла отдельно.
 
С нами с
29.04.2010
Сообщения
7 351
Репутация
11 263
Откуда
Московская обл
Строительство дома
Стабилизатор перед котлом стоит, гена мощности х. з киловатта 3.Все работало и не раз. Тут произошла просадка кратковременная по напряжению, потребители не отключил(холодильник) две морозилки, свет в комнатах, 2 телека. И стартанула насосная станция, она 1,1 квт. И усе, котел(фероли 24 квт) кажет ошибку ф 35. Включал напрямую без стаба, а16 или 15. Сбрасываешь, разжигается и уходит в ошибку. Со стабом , сразу ф35. Тоже подумал, маленький инвертор, для котла отдельно.
Тут не смотрели
https://www.forumhouse.ru/threads/234309/page-31
 
С нами с
29.04.2010
Сообщения
7 351
Репутация
11 263
Откуда
Московская обл
Строительство дома
У нас как то блок управления насосов Будерас глюкнул, именно из за перепада. Звонили умельцу, посоветовал взять патрон с лампой на 220 в на 100ватт и проводами коснуться в одном месте схемы.
Никогда б не поверил , но глюк скинули.
 
С нами с
31.07.2007
Сообщения
2 977
Репутация
7 245
Откуда
москва,преображенская площадь
Строительство дома
У нас как то блок управления насосов Будерас глюкнул, именно из за перепада. Звонили умельцу, посоветовал взять патрон с лампой на 220 в на 100ватт и проводами коснуться в одном месте схемы.
Никогда б не поверил , но глюк скинули.
круто :thumbupq:
 
С нами с
29.07.2016
Сообщения
10 612
Репутация
33 238
Возраст
57
Откуда
Нестерово
Строительство дома
Надо часов на 8...я догадываюсь что дорого....друг просил узнать...а на генератор у него котел ругается....я тут пошарил - советуют для начала заземлить гену...
3 т инвертор и батарея с машины 10 ч котел работает ,проверял
 
С нами с
29.07.2016
Сообщения
10 612
Репутация
33 238
Возраст
57
Откуда
Нестерово
Строительство дома
3 тысячи рублей ,в ближайшем магазе купил ,2 раза применял когда ток отключали ,лежит каши не просит на полке ,думал сперва генератор но с с ним возится тоже надо
 
С нами с
31.07.2007
Сообщения
2 977
Репутация
7 245
Откуда
москва,преображенская площадь
Строительство дома
3 тысячи рублей ,в ближайшем магазе купил ,2 раза применял когда ток отключали ,лежит каши не просит на полке ,думал сперва генератор но с с ним возится тоже надо
а я думаю че за сокращение
типа этого?
WhatsApp Image 2024-02-14 at 12.54.04.jpeg
 
С нами с
30.03.2013
Сообщения
3 512
Репутация
8 695
Откуда
карелия,петрозаводск
Строительство дома
а я думаю че за сокращение
типа этого?
Посмотреть вложение 12023120
С модифицированной синусоидой многие котлы не запускаются. Я себе так у хозяина котла на 3 000 вт купил по дешёвке он даже выкинуть думал ..С правильной дорогие (по цене гены уже продают иногда)
 
С нами с
29.04.2010
Сообщения
7 351
Репутация
11 263
Откуда
Московская обл
Строительство дома
Ну если аккум на 150а/ч и котел на 100 ватт , то может и проработает те 10ч хотя сомневаюсь.
 

Сейчас смотрят