В нашем случае с Гефестом и инжекционной горелкой. Цитата:
"Основной элемент инжекционной горелки – инжектор, подсасывающий воздух из окружающего пространства внутрь горелок. В зависимости от количества воздуха горелки могут быть с неполной инжекцией воздуха и с полным предварительным смешением газа с воздухом.
Горелки с неполной инжекцией воздуха. В таких горелках к фронту горения поступает только часть необходимого для сгорания воздуха, остальной воздух поступает из окружающего пространства. Такие горелки работают при низком давлении газа и называются
инжекционными горелками низкого давления.
Основными частями инжекционных горелок являются регулятор первичного воздуха, форсунка, смеситель и коллектор.
Инжекционные горелки низкого давления имеют ряд положительных качеств, благодаря которым их применяют в бытовых газовых приборах, а также в газовых приборах для предприятий общественного питания и других коммунально-бытовых потребителей газа. Инжекционные горелки используют также в чугунных
отопительных котлах! (это для Петровича, вечно зудящего про не правильное использование горелки для пищеблока).
Важная характеристика инжекционных горелок неполного смешения –
коэффициент инжекции: отношение объема инжектируемого воздуха к объему воздуха, необходимого для полного сгорания газа. Так, если для полного сгорания 1 м3 газа необходимо 10 м3 воздуха, а первичный воздух составляет 4 м3, то коэффициент инжекции равен 4 : 10 = 0,4.
Характеристикой горелок является также
кратность инжекции – отношение первичного воздуха к расходу газа горелкой. В данном случае, когда на 1 м3 сжигаемого газа инжектируется 4 м3 воздуха, кратность инжекции равна 4.
Это значит, что увеличить или уменьшить давление газа перед горелкой можно только в определенных пределах! (для любителей рег редукторов. Этот кофф всего 20 % для нашего подопечного. Номинал 2940, макс 3528).
Пределы устойчивой работы инжекционных горелок ограничены возможностями отрыва и проскока пламени.
Достоинство инжекционных горелок – это их свойство саморегулирования, то есть поддержание постоянной пропорции между
количеством подаваемого в горелку газа и количеством инжектируемого воздуха при
постоянном давлении газа!