Солнечные батареи, Солнечные панели
Смешно,как говорится-" ржу,не могу". Греть атмосферу,ну-ну...И так,потеря при 4 кв.мм проводе 0,75в= порядка 6вт выходит потеря всего.А теперь возьмём и посчитаем потери благодаря применению ШИМ контролера- две сотки сб(200вт это 18в при токе чуть более 11а....для наглядност паспортные данные берём,а не реально выдаваемые).ШИМ режет напряжение ,до установленного зарядного( возьмём 14,4в) при токе 11ампер= итого потеря составила 43,6вт.Почувствуйте разницу!всего в семь раз больше= как говорил выше,при использовании ШИМ необходимо добиться главного,чтоб напряжение приложенное к контролёру было более 15в!.А такими финансовыми затратами( кабель 25кв.мм 10 метров)+ физическими( таскать и раскладывать такую массу)- " овчинка выделки не стоит",коль далее ШИМ контролёр этот выигрыш ( про потери в проводе) превратит все в "ПУК".Вот ,оно как однако все.************а для наглядности,вот Жека фото и рассказывал= при мррт мощность заряда от двух соток( реальная!!!!) составляет 175вт и это при том,что сб у него стоят далеко шатра!!!!- тоесть потеря всего 25вт!!А при ШИМ реально на заряд это 8а ,возьмём при тех же 14,4в=115вт,тоесть потеря 85вт. .....Так думаю наглядно и вопросы про кабель,используемые контролёры и способы соединения сб( да и правильный выбор самих сб!) становятся более понятны.Удачи в использовании СЭС!Андрей, у нас планируется ШИМ и предположу кабель медь. 4 кв мало! 5 тоже мало! У меня 25кв на 10+м при 300Вт. Но можно и 4кв, и будем греть кабель, отапливать атмосферу, почему бы и нет....